7.8 安防监控系统


7.8.1 电站安防监控系统设计应符合GB50348的有关规定,宜设置视频安防监控系统,并具有入侵报警、出入口控制设计。
7.8.2 视频安防监控系统的设计应符合GB50395的有关规定,并符合下列要求:
    a)根据安全管理要求,在电站的充电区、营业窗口宜设置监控摄像机;
    b)视频安防监控系统宜具有与消防报警系统的联动接口。
7.8.3 入侵报警的设计应符合GB50394的有关规定。根据安全管理要求,宜在电站供电区、电池室、监控室设置入侵探测器。
7.8.4 电站出入口控制系统的设计应符合GB50396的有关规定。根据安全管理要求,宜在储能充电站出入口设置出入口控制设备。
7.8.5 电站安防监控系统可以接受时钟同步系统对时,以保证系统时间的一致性。