消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.4 布置


5.4.1 设备布置应遵循安全、可靠、适用的原则,便于安装、操作、搬运、检修和调试,预留分期扩建条件。
5.4.2 设备宜选用户内布置。
5.4.3 户外布置的储能系统,设备的防污、防盐雾、防风沙、防湿热、防水、防严寒等性能应与当地环境条件相适应,柜体装置外壳防护等级宜不低于IP54。
5.4.4 户内布置的储能系统应设置防止凝露装置。
5.4.5 储能系统设备可采用标准柜式,也可采用框架式。站内功率变换系统尺寸宜保持一致,站内电池柜/架尺寸宜保持一致。储能系统布置应满足下列要求:
    a)储能系统四周或一侧应设置维护通道,其净宽不应小于1200mm;
    b)当储能系统采用柜式结构多排布置时,柜式布置维护通道宽度宜满足表6的规定,且不宜小于单侧门宽加800mm。
表6 柜式布置维护通道宽度
5.4.6 功率变换系统在站内布置应有利于通风和散热。
5.4.7 电池的布置应满足电池的防火、防爆和通风要求。
5.4.8 电池管理系统宜在电池柜内合理布置或就近布置。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

陕西电动汽车储能充电站设计规范 DB61/T1758-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载