目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.7 振动试验
6.7.1 氮气瓶组的振动试验
氮气瓶组按设计的最大充装压力充装氮气。压力显示器按工作位置安装在氮气瓶组(或减压装置)上,使其处于正常工作状态。
样品上应安装(或更换)检验用精密压力测量仪表。将被检样品置于恒温室中,温度控制在25℃±1℃,放置24h后读取被检瓶组压力值。
试验在振动台上进行,振幅0.8mm,频率20Hz,在样品X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每个方向依次振动2h。
振动试验后,读取瓶组压力值程序要求与振动前的要求相同。以自动方式启动瓶组,试验结果应符合5.3.8.4的规定。
6.7.2 消防控制柜振动试验
试验在振动台上进行,将样品按工作位置固定在台面上。
消防控制柜的振动试验按如下条件进行:
a)在频率为5Hz~60Hz~5Hz范围内,以每分钟一倍频程的速率、0.19mm振幅进行一次扫频循环。观察并记录发现的共振频率。
b)未发现共振频率时,在60Hz频率上,进行振幅为0.19mm、持续时间为10min±0.5 min的定频振动试验。
c)发现共振频率不超过四个时,在每一个共振频率上,进行振幅为0.19 mm、持续时间为10min±0.5 min的定频振动试验。
d)发现共振频率超过四个时,在频率为5Hz~60Hz~5Hz范围内,进行振幅为0.19mm、扫频速率为每分钟一倍频程,两次扫频循环试验。
上述试验在样品X、Y、Z三个轴线上依次进行。试验结果应符合5.5.6.3的规定。
- 上一节:6.6 盐雾腐蚀试验
- 下一节:6.8 温度循环泄漏试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 5 要求
- 5.1 工作环境要求
- 5.2 装置
- 5.3 消防柜
- 5.4 断流阀
- 5.5 消防控制柜
- 5.6 火灾探测装置
- 6 试验方法
- 6.1 外观检查
- 6.2 液压强度试验
- 6.3 密封试验
- 6.4 超压试验
- 6.5 工作可靠性试验
- 6.6 盐雾腐蚀试验
- 6.7 振动试验
- 6.8 温度循环泄漏试验
- 6.9 安全泄放装置动作试验
- 6.10 手动操作试验
- 6.11 耐电压性能试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 调压性能试验
- 6.14 流量性能试验
- 6.15 减压性能
- 6.16 机械型排气组件关闭压力试验
- 6.17 油气隔离装置动作压力试验
- 6.18 耐25#变压器油性能试验
- 6.19 断流阀动作流量试验
- 6.20 耐热空气老化性能试验
- 6.21 控制、报警功能检查
- 6.22 高低温试验
- 6.23 湿热试验
- 6.24 性能试验
- 6.25 火灾探测装置动作温度试验
- 6.26 火灾探测装置的热稳定性试验
- 6.27 自动灭火模拟试验
- 6.28 手动灭火模拟试验
- 6.29 灭火性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)装置试验程序及取样数量
- 附录B (规范性附录)消防柜试验程序及取样数量
- 附录C (规范性附录)氮气瓶组试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)氮气释放阀试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)减压孔板试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)流量调节阀试验程序及取样数量
- 附录I (规范性附录)机械式排气组件试验程序及其取样数量
- 附录J (规范性附录)电磁(电动)式排气组件试验程序及取样数量
- 附录K (规范性附录)油气隔离装置试验程序及取样数量
- 附录L (规范性附录)检修阀试验程序及取样数量
- 附录M (规范性附录)排油阀试验程序及取样数量
- 附录N (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
- 附录O (规范性附录)断流阀试验程序及取样数量
- 附录P (规范性附录)消防控制柜试验程序及取样数量
- 附录Q (规范性附录)火灾探测装置试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~