附录K (规范性附录)油气隔离装置试验程序及取样数量


K.1 试验程序说明
K.1.1 试验序号
    油气隔离装置试验程序如下:
    1)动作压力(5.3.14.1);
    2)正向密封要求(5.3.14.2);
    3)反向密封要求(5.3.14.3);
    4)耐25#变压器油性能(5.3.14.4)。
K.1.2 说明
    上述试验序号在图K.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
K.2 试验程序图
 图K.1  油气隔离装置试验程序图