6.17 油气隔离装置动作压力试验


    油气隔离装置开启压力试验采用6.3.2规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。将被测样品的进口与试验装置相连,油气隔离装置处于正向封闭状态。控制装置缓慢升压,记录油气隔离装置动作时的压力,即为开动作压力值,试验次数不少于三次,每次结果均应符合5.3.14.1的规定。