6.27 自动灭火模拟试验


    将消防控制柜的功能设在“自动”状态下,采用短接办法模拟信号来进行以下试验:短接信号时,相应信号指示灯应能准确显示;满足启动条件时,排油阀能立即打开,延时一定时间后,氮气释放阀能打开,阀门打开同时,相应指示灯应能及时、准确的在控制面板进行指示。消防控制柜同时应能发出声、光报警信号。