3.9 消防专用电话安装


3.9.1 消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面
上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:尺量、观察检查。
3.9.2 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。

条文说明
3.9.1 本条主要是考虑使用方便
3.9.2 消防电话和电话插孔安装处应有明显标志.主要是为了在火灾时能及时找到。