4.12 可燃气体报警控制器调试
4.12.1 切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,将任一回路与控制器相连接后,接通电源。
4.12.2 控制器应按现行国家标准《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》GB16808 的有关要求进行下列功能试验,并应满足相应要求:
1 自检功能和操作级别。
2 控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100s 内发出故障信号。
3 在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在1min 内发出报警信号,并应记录报警时间;再使其他探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能。
4 消音和复位功能。
5 控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,控制器应在100s 内发出故障信号。
6 高限报警或低、高两段报警功能。
7 报警设定值的显示功能。
8 控制器最大负载功能,使至少4 只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4 只时,使所有探测器均处于报警状态)。
9 主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第8 款的检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查、仪表测量。
4.12.3 依次将其他回路与可燃气体报警控制器相连接,重复本规范第4.12.2 条的检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查、仪表测量。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试
- 下一节:4.13 可燃气体探测器调试
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 质量管理
- 2.2 设备、材料进场检验
- 3 系统施工
- 3.1 一般规定
- 3.2 布线
- 3.3 控制器类设备的安装
- 3.4 火灾探测器安装
- 3.5 手动火灾报警按钮安装
- 3.6 消防电气控制装置安装
- 3.7 模块安装
- 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装
- 3.9 消防专用电话安装
- 3.10 消防设备应急电源安装
- 3.11 系统接地
- 4 系统调试
- 4.1 一般规定
- 4.2 调试准备
- 4.3 火灾报警控制器调试
- 4.4 点型感烟、感温火灾探测器调试
- 4.5 线型感温火灾探测器调试
- 4.6 红外光束感烟火灾探测器调试
- 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试
- 4.8 点型火焰探测器和图像型火灾探测器调试
- 4.9 手动火灾报警按钮调试
- 4.10 消防联动控制器调试
- 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试
- 4.12 可燃气体报警控制器调试
- 4.13 可燃气体探测器调试
- 4.14 消防电话调试
- 4.15 消防应急广播设备调试
- 4.16 系统备用电源调试
- 4.17 消防设备应急电源调试
- 4.18 消防控制中心图型显示装置调试
- 4.19 气体灭火控制器调试
- 4.20 防火卷帘控制器调试
- 4.21 其他受控部件调试
- 4.22 火灾自动报警系统性能调试
- 5 系统的验收
- 5.1 一般规定
- 5.2 验收准备
- 5.3 验收
- 6 系统的使用和维护
- 6.1 使用前准备
- 6.2 使用和维护
- 附录A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 火灾自动报警系统施工过程检查记录
- 附录D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录
- 附录E 火灾自动报警系统工程验收记录
- 附录F 火灾自动报警系统日常维护检查记录
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~