4.4 库房的隔汽和防潮
4.4.1 当围护结构两侧设计温差等于或大于5℃时,应在隔热层温度较高的一侧设置隔汽层。
4.4.2 围护结构蒸汽渗透阻可按下式计算:
式中:H0——围护结构隔汽层高温侧各层材料(隔热层以外)的蒸汽渗透阻之和(㎡·h·Pa/q);
——蒸汽渗透强度(q/㎡·h);
Psw——围护结构高温侧空气的水蒸气分压力(Pa);
Psn——围护结构低温侧空气的水蒸气分压力(Pa)。
4.4.3 当围护结构隔热层选用现喷(或灌注)硬质聚氨酯泡沫塑料材料时,隔汽层不应选用热熔性材料。
4.4.4 库房隔汽层和防潮层的构造应符合下列规定:
1 库房外墙的隔汽层应与地面隔热层上、下的防水层和隔汽层搭接。
2 楼面、地面的隔热层上、下、四周应做防水层或隔汽层,且楼面、地面隔热层的防水层或隔汽层应全封闭。
3 隔墙隔热层底部应做防潮层,且应在其热侧上翻铺0.12m。
4 冷却间或冻结间隔墙的隔热层两侧均应做隔汽层。
4.4.2 本条对蒸汽渗透阻验算作了规定。
4.4.3 采用现喷(或灌注)硬质聚氨酯泡沫塑料时,其发泡反应为放热过程,会使热熔性隔汽层与基层脱离,所以本条规定这种情况下不应选用热熔性材料。
4.4.4 本条根据调查的实践经验对隔汽层和防潮层的构造作了详细规定。
4.4.3 采用现喷(或灌注)硬质聚氨酯泡沫塑料时,其发泡反应为放热过程,会使热熔性隔汽层与基层脱离,所以本条规定这种情况下不应选用热熔性材料。
4.4.4 本条根据调查的实践经验对隔汽层和防潮层的构造作了详细规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 建筑
- 4.1 库址选择与总平面
- 4.2 库房的布置
- 4.3 库房的隔热
- 4.4 库房的隔汽和防潮
- 4.5 构造要求
- 4.6 制冷机房、变配电所和控制室
- 5 结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 荷载
- 5.3 材料
- 6 制冷
- 6.1 冷间冷却设备负荷和机械负荷的计算
- 6.2 库房
- 6.3 制冷压缩机和辅助设备
- 6.4 安全与控制
- 6.5 管道与吊架
- 6.6 制冷管道和设备的保冷、保温与防腐
- 6.7 制冰和储冰
- 7 电气
- 7.1 变配电所
- 7.2 制冷机房
- 7.3 库房
- 7.4 制冷工艺自动控制
- 8 给水和排水
- 8.1 给水
- 8.2 排水
- 8.3 消防给水与安全防护
- 9 采暖通风和地面防冻
- 附录A 采暖地区机械通风地面防冻加热负荷和机械通风送风量计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~