目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.2 消防炮
5.2.1 远控消防炮应同时具有手动功能。
5.2.2 消防炮应满足相应使用环境和介质的防腐蚀要求。
5.2.3 安装在室外消防炮塔和设有护栏的平台上的消防炮的俯角均不宜大于50°,安装在多平台消防炮塔的低位消防炮的水平回转角不宜大于220°。
5.2.4 室内配置的消防水炮的俯角和水平回转角应满足使用要求 。
5.2.5 室内配置的消防水炮宜具有直流-喷雾的无级转换功能。
5.2.1 远控消防炮应能在现场操作,所以需同时具有手动功能。
5.2.2 消防炮的安装多数在室外,受日晒雨淋、有害气体、海水和海风等自然环境的影响,对消防炮的腐蚀非常严重,因此消防炮的制作应采用耐腐蚀材料或进行防腐蚀处理。
5.2.3-5.2.4 根据固定消防炮系统大量的国内外工程应用实践,《规范》对消防炮的俯角和水平回转角做出了适当的合理限制。消防炮的俯角过大有可能使炮塔或平台的护栏过低,甚至无法设置护栏,这种情况就会给安装、操作、维修人员的安全造成威胁。
5.2.5 在人群密集的公共场所一旦发生火灾,直流水射流的冲击力可能会对人员和设施造成伤害和损失,直流水炮在消防炮位附近也可能形成喷射死角,因此推荐选用直流、喷雾两用消防水炮。
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 泡沫比例混合装置与泡沫液罐
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。