中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 质量检验


7.4.1 高压旋喷桩施工过程中应随时检查施工记录和计量记录,并应对照规定的施工工艺对每根桩进行质量评定。
7.4.2 高压旋喷桩复合地基检测与检验可根据工程要求和当地经验采用开挖检查、取芯、标准贯入、载荷试验等方法进行检验,并应结合工程测试及观测资料综合评价加固效果。
7.4.3 检验点布置应符合下列规定:
    1 有代表性的桩位。
    2 施工中出现异常情况的部位。
    3 地基情况复杂,可能对高压喷射注浆质量产生影响的部位。
7.4.4 高压旋喷桩复合地基工程验收时,应按本规范附录A的有关规定进行复合地基竖向抗压载荷试验。载荷试验应在桩体强度满足试验荷载条件,并宜在成桩28d后进行。检验数量应符合设计要求。

条文说明
7.4.1 按高压旋喷桩的特点,对喷射轴转速、提升速度、喷浆量、桩长、回浆量等的控制应在施工过程中进行。施工全过程的施工监理可有效控制旋喷桩的施工质量。对每根制成的旋喷桩须随时进行检查;对不合格的桩应根据其位置和数量等具体情况,采取补救措施。
7.4.2 在严格控制高压旋喷桩复合地基施工参数的基础上,根据具体情况选定质量检验方法。钻孔取芯是检验单孔固结体质量的常用方法,选用时需以不破坏固结体和有代表性为前提,可以在28d后取芯或在未凝以前取芯(软弱黏性土地基)。在有经验的情况下也可以选用标准贯入和静力触探试验进行检验。竖向抗压载荷试验是地基处理后检验地基承载力的良好方法。
7.4.3 检验点的位置应重点布置在有代表性的加固区。对喷射注浆时出现过异常现象和地质复杂的地段亦应检验。
7.4.4 高压旋喷桩复合地基的强度离散性大,在软弱黏性土中,强度增长速度较慢。质量检验宜在喷射注浆后28d进行,以防由于固结体强度不高时,桩体因检验而受到破坏,影响检验的可靠性。检验数量根据工程情况确定,一般可取施工总桩数的0.5%~1.0%,且每项单体工程不应少于3点。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

复合地基技术规范 GB/T50783-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读