中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.10 恒定湿热(运行)试验


6.10.1 试验步骤
6.10.1.1 将试样及其底座放在湿热试验箱中,接通监控设备,使其处于正常监视状态。
6.10.1.2 调节湿热试验箱,使试样在温度为40 ℃±2 ℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续4d。试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.10.1.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置1h。然后按6.3规定的方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.10.2 试验设备
    试验设备应符合GB16838的有关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读