中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 使用说明书


9.1 每只探测器应有相应的中文说明书。说明书的内容应满足 GB/T 9969 要求,并与产品性能一致。
9.2 说明书应有完整、清楚、准确的安全和使用说明,安装和服务说明,应包括下列内容:
    a) 完整的安装和调试开通说明。
    b) 操作说明。
    c) 日常检查和校准说明。
    d) 必要时,应包括下述使用条件限制:
        1) 环境温度限制(室内使用型、室外使用型);
        2) 湿度范围;
        3) 电压范围;
        4) 最高最低贮存温度限制。
    e) 详细说明查找可能出现故障源的方法和改正过程。
    f) 说明输出控制接点的类型。
    g) 贮存和使用寿命。
    h) 允许使用场所。
查找 上节 下节 返回
顶部

电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读