中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 总则


5.1.1 试验的大气条件
    除在有关条文另有说明外,各项试验均在下述大气条件下进行:
    ——温度:15℃~35℃;
    ——湿度:25%RH~75%RH;
    ——大气压力:86 kPa~106 kPa。
5.1.2 试验的正常监视状态
    如试验方法中要求试样处于正常监视状态,应将试样与制造商提供的负载和/或控制和指示设备连接且保持正常工作状态;在有关条文中没有特殊要求时,应保证其工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工作电压稳定。
5.1.3 容差
    除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%;环境条件参数偏差应符合GB 16838要求。
5.1.4 试样
    试样数量应符合下述要求,并在试验前予以编号:
        a) 消防联动控制器为2台(由消防联动控制器的所有部分组成,包括需要配接的负载和受控设备);
        b) 气体灭火控制器为2台(由气体灭火控制器的所有部分组成,包括需要配接的负载和受控设备);
        c) 消防电气控制装置为2台;
        d) 消防设备应急电源为1台;
        e) 消防应急广播设备为2套(每套消防应急广播设备包括控制和指示设备、传声器、声频功率放大器、5只扬声器、试验用等效负载等部分);
        f) 消防电话为2套(每套消防电话包括1台消防电话总机、3部消防电话分机和3个消防电话插孔);
        g) 传输设备为2台(制造商应同时提供与其配接的火灾报警控制器);
        h) 消防控制室图形显示装置为1台;
         i) 模块为2个;
         j) 消防电动装置为2台;
        k) 消火栓按钮为13个。
5.1.5 试验前检查
5.1.5.1 试样在试验前应进行外观检查,并符合下述要求:
        a) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
        b) 紧固部位无松动。
5.1.5.2 在试验前应按第4章中4.1及联动控制系统各类设备的通用要求、软件文件的有关要求对试样进行检查,并符合相应要求。
5.1.6 试验程序
5.1.6.1 消防联动控制器的试验程序见表3。

表3  消防联动控制器试验程序

表3 续

5.1.6.2 气体灭火控制器的试验程序见表4。

表4

5.1.6.3 消防电气控制装置的试验程序见表5。

表5

5.1.6.4 消防设备应急电源的试验程序见表6。

表6  消防设备应急电源试验程序

表6  消防设备应急电源试验程序

5.1.6.5 消防应急广播设备的试验程序见表7。

表7

5.1.6.6 消防电话的试验程序见表8。

表8  消防电话试验程序
表8  消防电话试验程序

5.1.6.7 传输设备的试验程序见表9。

表9

5.1.6.8 消防控制室图形显示装置的试验程序见表10。

表10

5.1.6.9 模块的试验程序见表11。

表11  模块试验程序

5.1.6.10 消防电动装置的试验程序见表12。

表12  消防电动装置试验程序

5.1.6.11 消火栓按钮的试验程序见表13。

表13

 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防联动控制系统 GB16806-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读