中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 温水老化试验


6.3.1 将样品置于(87±2)℃的水中进行180d试验。
6.3.2 若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度条件下(但不得低于70℃)进行加长时间老化试验。试验持续时间按公式(2)计算:
    式中:
    D——试验持续时间,单位为天(d);
    t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
6.3.3 试验后取出样品检查,记录试验结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读