中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.16 电磁阀工作可靠性试验


    试验在常温下进行,气源采用压缩空气或氮气,给电磁阀正向充压至最大工作压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,切换频率不大于每分钟30次。每一循环包括电磁阀从开启到关闭的过程。
    试验条件与动作次数要求:
    a)20℃±5℃,在最大工作压力、额定工作电压下20000次;
    b)在最高工作温度125℃、保持96h后,在最大工作压力、额定工作电压的(1±15%)倍的条件下各10次;
    c)最低工作温度0℃、保持96h后,在最大工作压力、额定工作电压的(1±15%)倍各10次。
    电磁阀的高低温试验,在最低工作温度下进行10次、最高工作温度下进行10次。最高和最低温度下进行的10次试验,分别在额定工作电压×(1±15%)条件下各进行5次。
    上述试验后,记录试验结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读