中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 水力摩阻试验


6.7.1 水力摩阻试验采用本试验方法或附录A试验方法。
6.7.2 将预作用报警阀组安装在图1试验管路中,阀两侧取压孔之间的距离h3-2与直管段取压孔之间的距离h2-1相等,管径相同,流量测量和压差测量的精度均不低于2%。
图1 功能试验布置图
6.7.3 调节供水装置,使通过预作用报警阀组的水流速为4.5m/s,由压差测量装置同时分别测出h3-2之间的压差△P32和h2-1之间的压差△P21
      由式(3)计算出预作用报警阀组的水力摩阻△P。
△P=△P32-△P21   ..............................(3)
      记录试验结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读