13.2 压型金属板制作


  主控项目
13.2.1  压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。
    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
    检验方法:观察和用10倍放大镜检查。
13.2.2  有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
    检验方法:观察检查。
 一般项目
13.2.3  压型金属板的尺寸允许偏差应符合表13.2.3的规定。
    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
    检验方法:用拉线和钢尺检查。
13.2.4  压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。
    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
    检验方法:观察检查。
表13.2.3       压型金属板的尺寸允许偏差(mm)
压型金属板的尺寸允许偏差(mm)
13.2.5  压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合表13.2.5的规定。
    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
    检验方法:用钢尺、角尺检查。
表13.2.5       压型金属板施工现场制作的允许偏差(mm)
压型金属板施工现场制作的允许偏差(mm)

 
条文说明
13.2.1  压型金属板的成型过程,实际上也是对基板加工性能的再次评定,必须在成型后,用肉眼和10倍放大镜检查。
13.2.2  压型金属板主要用于建筑物的维护结构,兼结构功能与建筑功能于一体,尤其对于表面有涂层时,涂层的完整与否直接影响压型金属板的使用寿命。
13.2.5  泛水板、包角板等配件,大多数处于建筑物边角部位,比较显眼,其良好的造型将加强建筑物立面效果,检查其折弯面宽度和折弯角度是保证建筑物外观质量的重要指标。