附录A 焊缝外观质量标准及尺寸允许偏差


A.0.1  二级、三级焊缝外观质量标准应符合表A.0.1的规定。
表A.0.1       二级、三级焊缝外观质量标准(mm)
二级、三级焊缝外观质量标准(mm)
A.0.2  对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差应符合表A.0.2的规定。
表A.0.2       对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差(mm)
对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差(mm)
A.0.3  部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差应符合表A.0.3的规定。
表A.0.3       部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差(mm)
部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差(mm)
 





 