5.9 平衡性


    在图2所示的电路条件下,根据探测器的剩余电流传感器的孔径大小,按表1的规定选择试验导线。在探测器贯穿孔内的两根WM导线与贯穿孔轴线平行,且处于相距最远并固定不动的条件下,调整并保持剩余电流为试样报警设定值的90%,使探测器以不大于6°/s的角速度绕贯穿孔轴线回转360°,探测器在此期间应保持正常监视状态;在探测器贯穿孔内的两根WM导线与贯穿孔轴线呈45°夹角,且处于相距最远并固定不动的条件下,使探测器以不大于6°/s的角速度绕贯穿孔轴线回转360°,探测器在此期间应保持正常监视状态;试验后,探测器性能应符合5.2、5.3的要求。
    注:正常监视状态指探测器在电源正常供电条件下,无故障报警、自检等操作时所处的工作状态。
表1 主回路导线要求
 