6.23 恒定湿热(运行)试验


6.23.1 试验步骤
6.23.1.1 将试样放入试验箱内,使之处于正常监视状态,在正常大气条件下保持30min±5min。以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升到40℃±2℃,再将相对湿度调节到93%±3%,保持4d,观察并记录试样工作情况。
6.23.1.2 以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降到20℃±2℃,将试样从试验箱内取出,置于正常大气条件下,仍使之处于正常监视状态,保持2h,观察并记录试样外观情况,然后按6.2、6.3的要求对试样进行性能试验。
6.23.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的要求。