5.13 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验


5.13.1 按正常监视状态要求,将试样电动闭门器、释放器和门磁开关连接。连接试样到符合GB/T 17626.11规定的主电压暂降和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.13.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次,观察并记录试样的工作状态。
5.13.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。