中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.15 低温(运行)试验


5.15.1 将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源。
5.15.2 调节试验箱温度,使其在20°C±2°C温度下保持30min±5min,然后,以不大于1℃/min的速率降温至0°C±3°C。
5.15.3 在0°C±3°C温度条件下,保持16h后进行基本功能试验。
5.15.4 调节试验箱温度,使其以不大于1°C/min的速率升温至20°C±2°C,并保持30min±5min。
5.15.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h~2h。
5.15.6 检查试样表面涂覆情况。
5.15.7 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火门监控器 GB29364-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读