消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.2 节材


7.2.1 在满足使用功能和性能的前提下,应控制建筑规模与空间体量,并应符合下列要求:
    1 建筑体量宜紧凑集中;
    2 宜采用较低的建筑层高。
7.2.2 绿色建筑的装修应符合下列要求:
    1 建筑、结构、设备与室内装修应进行一体化设计;
    2 宜采用无需外加饰面层的材料;
    3 应采用简约、功能化、轻量化装修。
7.2.3 在保证安全性与耐久性的情况下,应通过优化结构设计降低材料的用量,并应符合下列要求:
    1 根据受力特点选择材料用量少的结构体系,宜采用节材节能一体化、绿色性能较好的新型建筑结构体系;
    2 在高层和大跨度结构中,合理采用钢结构、钢与混凝土混合结构及组合构件;
    3 对于由变形控制的钢结构,应首先调整并优化钢结构布置和构件截面,增加钢结构刚度;对于由强度控制的钢结构,应优先选用高强钢材;
    4 在跨度较大的钢筋混凝土结构中,采用预应力混凝土技术、现浇混凝土空心楼板技术等;
    5 基础形式应根据工程实际,经技术经济比较合理确定,宜选择埋深较浅的天然地基或采用人工处理地基和复合地基。
7.2.4 应合理采用高性能结构材料,并应符合下列规定:
    1 高层混凝土结构的下部墙柱及大跨度结构的水平构件宜采用高强混凝土;
    2 高层钢结构和大跨度钢结构宜选用高强钢材;
    3 受力钢筋宜选用高强钢筋。
7.2.5 当建筑因改建、扩建或需要提高既有结构的可靠度标准而进行结构整体加固时,应采用加固作业量最少的结构体系加固或构件加固方案,并应采用节材、节能、环保的加固技术。

条文说明
7.2.1 绿色建筑设计应避免设置超出需求的建筑功能及空间,材料的节省首先有赖于建筑空间的高效利用;每一功能空间的大小应根据使用需求来确定,不应设置无功能空间,或随意扩大过渡性和辅助性空间。
    建筑体量过于分散、则其地下室、屋顶、外墙等的外围护材料和施工、维护耗材等都将大量增加,因此应尽量将建筑集中布置;另一方面,由于高层建筑单位面积的结构、设备等材料消耗量较高,所以在集中的同时尚应注意控制高层建筑的数量。
    层高的增加会带来材料用量的增加,尤其高层建筑的层高需要严格控制。层高的降低需综合平衡,降低层高的手段包括优化结构设计和设备系统设计、不设装饰吊顶等。
7.2.2 首先,一体化设计是节省材料用量、实现绿色目标的重要手段之一。土建和装修一体化设计可以事先统一进行建筑构件上的孔洞预留和装修面层固定件的预埋,避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔和拆改,既保证了结构的安全性,又减少了噪声、能耗和建筑垃圾;一体化设计可减少材料消耗,并降低装修成本。一体化设计也应考虑用户个性化的需求。
    设备系统已成为现代建筑中必不可少的组成部分。给水、排水、热水、直饮水、采暖、通风、空调、燃气、照明、电力、电话、网络、有线电视等,构成了建筑设备工程丰富的内容,通过优化设备系统的设计可以减少材料的用量。
    管线综合设计可以避免在施工过程中出现碰撞、难于排放甚至返工等问题,从而避免材料的浪费。建筑设备管线综合设计在遵守各专业的工艺、规范要求的前提下,应注重相互避让关系,如:拟建管线让现状管线,可弯曲管线让不易弯曲管线,压力管线让重力流管线,分支管线让主干管线,小管径管线让大管径管线,临时管线让长期管线等。
    其次,鼓励建筑设计中采用本身具有装饰效果的建筑材料,目前此类材料中应用较多的有:清水混凝土、清水砌块、饰面石膏板等。这类材料的使用大幅度减少了涂料、饰面等装饰材料的用量,从而减少了装饰材料中有害气体的排放。
    最后,建筑装修应遵循形式简约、高度功能化的设计理念,并尽量减少使用重质装修材料,如石材等,提倡使用轻质隔断、轻质地板等,以减少结构荷载、施工消耗及拆除时的建筑垃圾。室内装修应围绕建筑使用功能进行设计,过度装修使用太多的装修材料、涂料,使本来宽敞的空间变得狭窄,还可能影响通风和采光等使用性能。
7.2.3 建筑材料用量中绝大部分是结构材料。在设计过程中应根据建筑功能、层数、跨度、荷载等情况,优化结构体系、平面布置、构件类型及截面尺寸的设计,充分利用不同结构材料的强度、刚度及延性等特性,减少对材料尤其是不可再生资源的消耗。
    当地基土承载力偏低压缩性偏大时,基础形式的选择需综合分析比选。对地基进行人工处理,采用复合地基可减少建筑材料的消耗;预制桩或预应力混凝土管桩等在节材方面具有优势。
7.2.4 采用高强混凝土可以减小构件截面尺寸和混凝土用量,增加使用空间;梁、板及层数较低的结构可采用普通混凝土。
    选用高强钢材可减轻结构自重,减少材料用量。在普通混凝土结构中,受力钢筋优先选用HRB400级或更高级热轧带肋钢筋;在预应力混凝土结构中,宜使用中、高强螺旋肋钢丝以及三股钢绞线。
7.2.5 建筑改建、扩建,包括建筑功能改变、建筑加层或平面加大等。某些情况下,采用结构体系加固方案,如增设剪力墙(或支撑)将纯框架结构改造成框-剪(支撑)结构;采用隔震和消能减震技术提高结构抗震能力等;可减少构件加固的数量,减少材料消耗及对环境的影响。
    目前结构构件的加固方法较多,对需要加固的结构构件,在保证安全性及耐久性的前提下,应采用节约资源、节约能源及保护环境的加固方案及技术。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

民用建筑绿色设计规范 JGJ/T229-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载