10.4 电气设备节能


10.4.1 变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品,并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限值值及节能评价值》GB 20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。
10.4.2 配电变压器应选用[D,ynll]结线组别的变压器。
10.4.3 应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置,并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。
10.4.4 当3台及以上的客梯集中布置时,客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

条文说明
10.4.1 作为绿色建筑,所选择的油浸或干式变压器不应局限于满足《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052-2006里规定的能效限定值,还应达到目标能效限定值。同时,在项目资金允许的条件下,亦可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。
10.4.2 [D,ynll]结线组别的配电变压器具有缓解三相负荷不平衡、抑制三次谐波等优点。
10.4.3 乘客电梯宜选用永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机,并采用调频调压(VVVF)控制技术和微机控制技术。对于高速电梯,在资金充足的情况下,优先采用“能量再生型”电梯。
    对于自动扶梯与自动人行道,当电动机在重载、轻载、空载的情况下均能自动获得与之相适应的电压、电流输入,保证电动机输出功率与扶梯实际载荷始终得到最佳匹配,以达到节电运行的目的。
    感应探测器包括红外、运动传感器等。当自动扶梯与自动人行道在空载时,电梯可暂停或低速运行,当红外或运动传感器探测到目标时,自动扶梯与自动人行道转为正常工作状态。
10.4.4 群控功能的实施,可提高电梯调度的灵活性,减少乘客等候时间,并可达到节约能源的目的。