消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.7 土质边坡与重力式挡墙


6.7.1 边坡设计应符合下列规定:
    1. 边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置地表排水系统,边坡工程应设内部排水系统。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。
    2. 建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。对于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。
    3. 应根据边坡类型、边坡环境、边坡高度及可能的破坏模式,选择适当的边坡稳定计算方法和支挡结构形式。
    4. 支挡结构设计应进行整体稳定性验算、局部稳定性验算、地基承载力计算、抗倾覆稳定性验算、抗滑移稳定性验算及结构强度计算。
    5. 边坡工程设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。
    6. 边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2m~3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应做排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡外排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。
    7. 支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用黏性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土地区。应选择不冻胀的炉渣、碎石、粗砂等填料。
6.7.2 在坡体整体稳定的条件下,土质边坡的开挖应符合下列规定:
    1. 边坡的坡度允许值,应根据当地经验,参照同类土层的稳定坡度确定。当土质良好且均匀、无不良地质现象、地下水不丰富时,可按表6.7.2确定。

表6.7.2 土质边坡坡度允许值
土质边坡坡度允许值

 注:1. 表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的黏性土;
        2. 对于砂土或充填物为砂土的碎石土,其边坡坡度允许值均按自然休止角确定。
    2. 土质边坡开挖时,应采取排水措施,边坡的顶部应设置截水沟。在任何情况下不应在坡脚及坡面上积水。
    3. 边坡开挖时,应由上往下开挖,依次进行。弃土应分散处理,不得将弃土堆置在坡顶及坡面上。当必须在坡顶或坡面上设置弃土转运站时,应进行坡体稳定性验算,严格控制堆栈的土方量。
    4. 边坡开挖后,应立即对边坡进行防护处理。
6.7.3 重力式挡土墙土压力计算应符合下列规定:
    1. 对土质边坡,边坡主动土压力应按式(6.7.3-1)进行计算。当填土为无黏性土时,主动土压力系数可按库伦土压力理论确定。当支挡结构满足朗肯条件时,主动土压力系数可按朗肯土压力理论确定。黏性土或粉土的主动土压力也可采用楔体试算法图解求得。

Ea=(1/2)ψaγh2ka (6.7.3-1)

式中:Ea——主动土压力(kN);
      ψa——主动土压力增大系数,挡土墙高度小于5m时宜取1.0,高度5m~8m时宜取1.1,高度大于8m时宜取1.2;
      γ——填土的重度(kN/m3);
      h——挡土结构的高度(m);
      ka——主动土压力系数,按本规范附录L确定。

有限填土挡土墙土压力计算示意
图6.7.3 有限填土挡土墙土压力计算示意
1—岩石边坡;2—填土

  2. 当支挡结构后缘有较陡峻的稳定岩石坡面,岩坡的坡角θ>(45°+φ/2)时,应按有限范围填土计算土压力,取岩石坡面为破裂面。根据稳定岩石坡面与填土间的摩擦角按下式计算主动土压力系数:

ka=[sin(α+θ)sin(α+β)sin(θ-δr)]/[sin2αsin(θ-β)sin(α-δ+θ-δr)] (6.7.3-2)

式中:θ——稳定岩石坡面倾角(°);
     δr——稳定岩石坡面与填土间的摩擦角(°),根据试验确定。当无试验资料时,可取δr=0.33φk,φk为填土的内摩擦角标准值(°)。
6.7.4 重力式挡土墙的构造应符合下列规定:
    1. 重力式挡土墙适用于高度小于8m、地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物的地段。
    2. 重力式挡土墙可在基底设置逆坡。对于土质地基,基底逆坡坡度不宜大于1:10;对于岩石地基,基底逆坡坡度不宜大于1:5。
    3. 毛石挡土墙的墙顶宽度不宜小于400mm;混凝土挡土墙的墙顶宽度不宜小于200mm。
    4. 重力式挡墙的基础埋置深度,应根据地基承载力、水流冲刷、岩石裂隙发育及风化程度等因素进行确定。在特强冻涨、强冻涨地区应考虑冻涨的影响。在土质地基中,基础埋置深度不宜小于0.5m;在软质岩地基中,基础埋置深度不宜小于0.3m。
    5. 重力式挡土墙应每间隔10m~20m设置一道伸缩缝。当地基有变化时宜加设沉降缝。在挡土结构的拐角处,应采取加强的构造措施。
6.7.5 挡土墙的稳定性验算应符合下列规定:
    1. 抗滑移稳定性应按下列公式进行验算(图6.7.5-1):

[(Gn+Ean)μ]/(Eat-Gt) ≥1.3      (6.7.5-1)
   Gn=Gcosα0                         (6.7.5-2) 
  Gt=Gsinα0                         (6.7.5-3)
 Eat=Easin(α-α0-δ)              (6.7.5-4)
   Ean=Eacos(α-α0-δ)              (6.7.5-5)  

式中:G——挡土墙每延米自重(kN);
      α0——挡土墙基底的倾角(°);
      α——挡土墙墙背的倾角(°);
      δ——土对挡土墙墙背的摩擦角(°),可按表6.7.5-1选用;
      μ——土对挡土墙基底的摩擦系数,由试验确定,也可按表6.7.5-2选用。

挡土墙抗滑稳定验算示意
图6.7.5-1 挡土墙抗滑稳定验算示意

表6.7.5-1 土对挡土墙墙背的摩擦角δ
土对挡土墙墙背的摩擦角δ

注:φk为墙背填土的内摩擦角。

表6.7.5-2 土对挡土墙基底的摩擦系数μ
土对挡土墙基底的摩擦系数μ

  注:1. 对易风化的软质岩和塑性指数Ip大于22的黏性土,基底摩擦系数应通过试验确定;
        2. 对碎石土,可根据其密实程度、填充物状况、风化程度等确定。
    3. 抗倾覆稳定性应按下列公式进行验算(图6.7.5-2):

(Gx0+Eazxf)/(Eaxzf)≥1.6      (6.7.5-6) 
Eax=Easin(α-δ)             (6.7.5-7)
Eaz=Eacos(α-δ)             (6.7.5-8)
xf=b-zcotα                 (6.7.5-9)
  zf=z-btanα0                (6.7.5-10) 

式中:z——土压力作用点至墙踵的高度(m);
     x0——挡土墙重心至墙趾的水平距离(m);
      b——基底的水平投影宽度(m)。

 挡土墙抗倾覆稳定验算示意
图6.7.5-2 挡土墙抗倾覆稳定验算示意

    3 整体滑动稳定性可采用圆弧滑动面法进行验算。
    4 地基承载力计算,除应符合本规范第5.2节的规定外,基底合力的偏心距不应大于0.25倍基础的宽度。当基底下有软弱下卧层时,尚应进行软弱下卧层的承载力验算。

条文说明

6.7.1 边坡设计的一般原则:
    1. 边坡工程与环境之间有着密切的关系,边坡处理不当,将破坏环境,毁坏生态平衡,治理边坡必须强调环境保护。
    2. 在山区进行建设,切忌大挖大填,某些建设项目,不顾环境因素,大搞人造平原,最后出现大规模滑坡,大量投资毁于一旦,还酿成生态环境的破坏。应提倡依山就势。
    3. 工程地质勘察工作,是不可缺少的基本建设程序。边坡工程的影响面较广,处理不当就可酿成地质灾害,工程地质勘察尤为重要。勘察工作不能局限于红线范围,必须扩大勘察面,一般在坡顶的勘察范围,应达到坡高的1倍~2倍,才能获取较完整的地质资料。对于高大边坡,应进行专题研究,提出可行性方案经论证后方可实施。
    4. 边坡支挡结构的排水设计,是支挡结构设计很重要的一环,许多支挡结构的失效,都与排水不善有关。根据重庆市的统计,倒塌的支挡结构,由于排水不善造成的事故占80%以上。
6.7.3 重力式挡土墙上的土压力计算应注意的问题:
    1. 土压力的计算,目前国际上仍采用楔体试算法。根据大量的试算与实际观测结果的对比,对于高大挡土结构来说,采用古典土压力理论计算的结果偏小,土压力的分布也有较大的偏差。对于高大挡土墙,通常也不允许出现达到极限状态时的位移值,因此在土压力计算式中计入增大系数。

墙体变形与土压力
图24 墙体变形与土压力
1—测试曲线;2—静止土压力;3—主动土压力;4—墙体变形;5—计算曲线

    2. 土压力计算公式是在土体达到极限平衡状态的条件下推导出来的,当边坡支挡结构不能达到极限状态时,土压力设计值应取主动土压力与静止土压力的某一中间值。
    3. 在山区建设中,经常遇到60°~80°陡峻的岩石自然边坡,其倾角远大于库仑破坏面的倾角,这时如果仍然采用古典土压力理论计算土压力,将会出现较大的偏差。当岩石自然边坡的倾角大于45°+φ/2时,应按楔体试算法计算土压力值。
6.7.4、6.7.5 重力式挡土结构,是过去用得较多的一种挡土结构形式。在山区地盘比较狭窄,重力式挡土结构的基础宽度较大,影响土地的开发利用,对于高大挡土墙,往往也是不经济的。石料是主要的地方材料,经多个工程测算,对于高度8m以上的挡土墙,采用桩锚体系挡土结构,其造价、稳定性、安全性、土地利用率等方面,都较重力式挡土结构为好。所以规范规定“重力式挡土墙宜用于高度小于8m、地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物安全的地段”。
    对于重力式挡土墙的稳定性验算,主要由抗滑稳定性控制,而现实工程中倾覆稳定破坏的可能性又大于滑动破坏。说明过去抗倾覆稳定性安全系数偏低,这次稍有调整,由原来的1.5调整成1.6。

查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载