附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定


C.0.1 雷兹诺指数和流体的pH计算值应按下列公式确定:

RI=2pHs-pHa      (C.0.1-1)
pHs=-log[Ca2+]-log[ALK]+Kc      (C.0.1-2)

式中:RI——雷兹诺指数;
     pHs——流体的pH计算值;
     pHa——流体的pH实测值;
     [Ca2+]——流体中钙离子的摩尔浓度;
     [ALK]——总碱度,即重碳酸根 离子摩尔浓度;
     Kc——常数,按图C.0.1-1、图C.0.1-2取值。

图C.0.1-1 总固形物含量小于6000ppm时Kc求值图
图C.0.1-1 总固形物含量小于6000ppm时Kc求值图
图C.0.1-2 总固形物含量大于6000ppm时Kc求值图
图C.0.1-2 总固形物含量大于6000ppm时Kc求值图

C.0.2 地热流体的结垢性应根据雷兹诺指数按表C.0.2确定。

表C.0.2 根据雷兹诺指数(RI)确定地热流体的结垢性
表C.0.2 根据雷兹诺指数(RI)确定地热流体的结垢性

 