4.3 动作温度试验
4.3.1 目的
检验探测器在低升温速率条件下,对温度正确响应的能力。
4.3.2 方法
试验用两只试样、一只在最大响应时间方位、另一只在最小响应时间方位上进行。按4.1.5规定,以1℃/min的升温速率升温至表1 规定的相应类别探测器的最高应用温度。然后,以不大于0.2℃/min的升温速率升温至试样动作,记录试样的动作温度。
4.3.3 要求
试样动作温度应在表1规定的动作温度上、下限值之间。
