消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.5 25℃超始响应时间试验


4.5.1 目的 
    检验典型应用温度高于25℃的各类探测器在温度正常上升时不发生非正常快速响应的性能(A1和A2类探测器不进行此项试验)。 
4.5.2 方法 
    试验用试样应在最小响应时间方位上进行。温箱中气流的初始温度为25℃,按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。 
4.5.3 要求 
    试样以3℃/min和20℃/min的升温速率升温测量的响应时间应分别大于7min 13s和1min 0s。  
表4 探测器响应时间 
探测器响应时间
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

点型感温火灾探测器 GB4716-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载