4.24 R型探测器附加试验


4.24.1 目的 
    检验R型探测器在温度较低的环境中对快速升温的响应能力。 
4.24.2 方法 
    针对不同类别探测器,一只在最大响应时间方位上、另一只在最小响应时间方位上,从表14规定的初始温度,按4.1.5规定分另以10℃/min、20℃/min和30℃/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
表14 R型探测器附加试验初始温度
R型探测器附加试验初始温度
 
4.24.3 要求 
    试样的响应时间应符合表4规定。