4.8 环境试验前响应时间试验
4.8.1 目的
检验探测器环境试验前响应时间,以比较环境试验前、后响应时间的变化。
4.8.2 方法
按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.8.3 要求
试样的响应时间应符合表4规定。
检验探测器环境试验前响应时间,以比较环境试验前、后响应时间的变化。
4.8.2 方法
按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.8.3 要求
试样的响应时间应符合表4规定。