消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

E.1 承载力计算


E.1.1 钢筋混凝土反梁的正截面受弯承载能力的验算,可按正梁的计算方法进行。
E.1.2 反梁的斜截面受剪承载能力可按下式验算:

反梁的斜截面受剪承载能力

    式中 V——等效静荷载和静荷载共同作用下梁斜截面上最大剪力设计值(N);
          Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积(mm2);
          s——沿构件长度方向上箍筋间距(mm);
          h0——梁截面的有效高度(mm);
          b——梁的宽度(mm);
          φ1——梁跨高比影响系数,当l0/h0>7.5时,取l0/h0=7.5;
          ftd——混凝土动力抗拉强度设计值(N/mm2);
          fyd——箍筋动力抗拉强度设计值(N/mm2);
          l0——梁的计算跨度。
E.1.3 反梁的箍筋设置应符合下列要求:

反梁的箍筋

E.1.4 当对只承受静荷载作用的反梁进行斜截面受剪承载能力验算时,可按式(E.1.2-1)、式(E.1.2-2)及式(E.1.3)计算,此时式中的最大剪力设计值和材料强度设计值,应取静荷载作用下的相应值。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载