目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
H.0.1 有恒温要求的防空地下室围护结构传热量,宜按下列公式计算:
式中 Q——恒温深埋防空地下室壁面传热量(w);
Q1——室内空气年平均温度与年平均地温之差引起的壁面传热量(W);
Q2——地面建筑与防空地下室温差引起的顶板传热量(W),根据公式(G.0.1-4)计算确定;
tnc——防空地下室内空气恒定温度(℃);
td——当地地表面年平均温度(℃);
f(F0,Bi)——壁面恒温传热计算参数,根据准数F0=ατ/r02、Bi=αr0/λ值,查表H.0.1-1或H.0.1-2确定。
a——壁面导温系数(m2/h);
τ——预热时间(h);
α——换热系数(W/(m2·℃));
λ——导热系数(W/(m·℃))
r0——防空地下室当量半径(m);
体形为当量圆柱体的防空地下室:r0=P/2π(P为防空地下室横断面周长,m)
体形为当量球体的防空地下室:r0=0.62V1/3(V为防空地下室体积,m3)
m——壁面传热修正系数:衬砌结构m=1;衬套结构、岩石m=0.72;土壤m=0.86;
F——传热壁面面积(m2)。
H.0.2 无恒温要求的防空地下室围护结构传热量,宜按下列公式计算:
式中 Q——无恒温深埋防空地下室壁面传热量(W);
Q1——壁面恒温传热量(W),根据公式(H.0.1-2)计算;
Q2——壁面年波动传热量(W);
f(ξ,η),β(ξ,η)——壁面年周期波动传热计算参数和壁面热流超前角度,根据准数ξ,η值查表H.0.2-1至H.0.2-4;
ω1——温度年周期性波动频率(rad/h);
τ——自防空地下室室内空气温度年波动出现最大值为起点的时间(h)。
其余符号意义同前。
表H.0.1-1 当量圆柱体地下建筑壁面传热计算参数f(F0,Bi)
续表H.0.1-1
表H.0.1-2 当量球体地下建筑壁面传热计算参数f(F0,Bi)
续表H.0.1-2
表H.0.2-1 当量圆柱体地下建筑年周期波动传热计算参数f(ξ,η)
表H.0.2-2 当量圆柱体地下建筑年周期波动传热超前角度β(ξ,η)
表H.0.2-3 当量球体地下建筑年周期波动传热计算参数f(ξ,η)
表H.0.2-4 当量球体地下建筑年周期波动传热超前角度β(ξ,η)
顶部
- 上一节:附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
- 下一节:本规范用词说明
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 建筑
- 3.1 一般规定
- 3.2 主体
- 3.3 出入口
- 3.4 通风口、水电口
- 3.5 辅助房间
- 3.6 柴油电站
- 3.7 防护功能平战转换
- 3.8 防水
- 3.9 内部装修
- 4 结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 材料
- 4.3 常规武器地面爆炸空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.4 核武器爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数
- 4.5 核武器爆炸动荷载
- 4.6 结构动力计算
- 4.7 常规武器爆炸动荷载作用下结构等效静荷载
- 4.8 核武器爆炸动荷载作用下常用结构等效静荷载
- 4.9 荷载组合
- 4.10 内力分析和截面设计
- 4.11 构造规定
- 4.12 平战转换设计
- 5 采暖通风与空气调节
- 5.1 一般规定
- 5.2 防护通风
- 5.3 平战结合及平战功能转换
- 5.4 采暖
- 5.5 自然通风和机械通风
- 5.6 空气调节
- 5.7 柴油电站的通风
- 6 给水、排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 洗消
- 6.5 柴油电站的给排水及供油
- 6.6 平战转换
- 7 电气
- 7.1 一般规定
- 7.2 电源
- 7.3 配电
- 7.4 线路敷设
- 7.5 照明
- 7.6 接地
- 7.7 柴油电站
- 7.8 通信
- 附录A 常用扩散室、扩散箱的内部空间最小尺寸
- 附录B 常规武器地面爆炸动荷载
- 附录C 常用结构构件对称型基本自振圆频率计算
- 附录D 无梁楼盖设计要点
- D.1 一般规定
- D.2 承载力计算
- D.3 构造要求
- 附录E 钢筋混凝土反梁设计要点
- E.1 承载力计算
- E.2 构造要求
- 附录F 消波系统
- 附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
- 附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~