附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算


G.0.1 有恒温要求的防空地下室围护结构的传热量,宜按下列公式计算:

有恒温要求的防空地下室围护结构的传热量

 式中 Q——恒温浅埋防空地下室壁面传热量(w);
          Q1——室内空气年平均温度与年平均地温之差引起的壁面传热量(W);
          Q2——地面建筑与防空地下室温差引起的顶板传热量(W);
          Q3——地表面温度年周期性波动通过地下室外墙传递的热量(W);
          tnc——防空地下室内空气恒定温度(或年平均温度)(℃);
          t0——地下室周围岩(土)体的年平均温度(℃);
          N——壁面年平均传热计算参数(W/℃);
          α——换热系数,一般取5.8~8.7(W/(m2·℃));
          l——地下建筑物长度(m);
          b——地下建筑物宽度(m);
          h——地下建筑物高度(m);
          Tpb——年平均温度参数,根据土壤的导热系数,建筑物的宽度b和高度h值,查表G.0.1-1确定;
          K——楼板传热系数(W/(m2·℃));

楼板传热系数

    αb——地下室与地面建筑的换热系数(W/(m2·℃));
          δ——地下室与地面建筑之间楼板的厚度(m);
          λb——楼板材料的导热系数(W/(m·℃));
          t'np——地面建筑内空气日平均温度(℃);
          Θdb——地表面温度年周期性波动引起的侧壁面温度参数,根据土壤的λ和α(壁面导温系数)以及建筑物高度h查表G.0.1-2;
          θd——地表面温度年周期性波动波幅(℃),计算时可查表G.0.1-3;
          +——夏季取“-”,冬季取“+”。
G.0.2 无恒温要求的防空地下室围护结构的传热量,宜按下列公式计算:

   式中 Q——非恒温浅埋防空地下室壁面传热量(W);
          Q1——恒温传热量(W),根据公式(G.0.1-2)计算;
          Q2——壁面年波动传热量(W);
          θn1——防空地下室内空气温度年波幅(℃);

  tnp——防空地下室夏季室内空气日平均温度(℃);
          tnc——防空地下室夏季室内空气年平均温度(℃);
          M——壁面周期性波动传热计算参数(W/℃);
          Θnb——防空地下室室温年周期波动的温度参数,根据土壤的λ和α以及(0.5b+h)值查表G.0.2;
          ±——夏季取“+”,冬季取“-”;
          kb——壁面传热系数(W/(m2·℃));
          其余符号意义同前。

表G.0.1-1 年平均温度参数Tpb

年平均温度参数Tpb
续表G.0.1-1
续表G.0.1-1
表G.0.1-2 Θdb值(外墙平均)
表G.0.1-2 Θdb值(外墙平均)
表G.0.1-2 Θnb

表G.0.1-3 θd值计算用表
θd值计算用表
续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

续表G.0.1-3

 注:带*者为新增城市,其室外计算参数统计年份为1992年至2001年。