5.11 机械环境耐受性


5.11.1 运行试验
    探测器应能耐受表2所规定的机械环境条件下的各项试验。试验期间,应保持正常监视状态;试验后,不应有机械损伤和紧固部位松动现象,探测器的报警时间应满足5.4的要求。
表2 运行试验的机械环境条件要求
5.11.2 耐久试验
    探测器应能耐受表3所规定的机械环境条件下的各项试验。试验期间,应保持正常监视状态;试验后,不应有机械损伤和紧固部位松动现象,探测器的报警时间应满足5.4的要求。
表3 耐久试验的机械环境条件要求
5.11.3 电磁兼容性能
    探测器应能耐受表4所规定的电磁兼容性试验。试验期间,应保持正常监视状态;试验后,探测器应能正常工作,报警时间应满足5.4的要求。 
表4 电磁兼容性试验条件要求