6.16 静电放电抗扰度试验


6.16.1 试验步骤
6.16.1.1 将试样放在距接地参考平面 0.8 m 的支架上。接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15 min。
6.16.1.2 对绝缘体外壳的试样,实施空气放电;对导体外壳的试样,实施接触放电。
6.16.1.3 按 GB 16838中的要求,对试样施加表4所示条件的电磁干扰。
6.16.1.4 干扰期间,观察并记录试样的工作状态。
6.16.1.5 干扰结束后,按6.3规定的方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.16.2 试验设备
    试验设备应满足 GB/T 17626.2 的规定。