消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.12 主要部件性能


5.12.1 ―般要求
    探测器的主要部件应采用符合国家有关标准的定型产品。
5.12.2 指示灯
5.12.2.1 每个指示灯都应用中文清晰地标注其功能。
5.12.2.2 指示灯应用颜色标识,红色表示报警状态;黄色表示故障状态;绿色表示正常状态。
5.12.2.3 指示灯在其正前方3m处、在照度不超过 500 lx 的环境条件下,应清晰可见。
5.12.3 显示器
    在照度不超过 500 lx 的环境条件下,显示的信息应在正前方 0.8 m处、22.5°视角范围内清晰可读。
5.12.4 音响器件
    在正常工作条件下,距探测器正前方1m处的声压级(A计权)不应小于70 dB。
5.12.5 开关和按键(钮)
    开关和按键(钮)应操作灵活、可靠,功能标注清晰。
5.12.6 接线端子
5.12.6.1 探测器应设外接连接线的接线端子。
5.12.6.2 接线端子都应清晰地标注其功能。
5.12.6.3 强电的接线端子应设在探测器的内部或用安全、可靠的防护措施保护。
5.12.6.4 强电和弱电接线端子应分开设置。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载