目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.5 电压波动试验
6.5.1 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为 AC 187 V/50 Hz,将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态。按6.3的规定方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.5.2 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为 AC 242 V/50 Hz,将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态。- 上一节:6.4 重复性试验
- 下一节:6.6 绝缘电阻试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总则
- 5.2 外观要求
- 5.3 基本要求
- 5.4 报警性能
- 5.5 重复性
- 5.6 电压波动性能
- 5.7 绝缘电阻
- 5.8 泄漏电流
- 5.9 电气强度
- 5.10 气候环境耐受性
- 5.11 机械环境耐受性
- 5.12 主要部件性能
- 6 试验
- 6.1 总则
- 6.2 基本要求检查
- 6.3 报警性能试验
- 6.4 重复性试验
- 6.5 电压波动试验
- 6.6 绝缘电阻试验
- 6.7 泄漏电流试验
- 6.8 电气强度试验
- 6.9 低温(运行)试验
- 6.10 恒定湿热(运行)试验
- 6.11 冲击试验
- 6.12 碰撞试验
- 6.13 振动(正弦)(耐久)试验
- 6.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.16 静电放电抗扰度试验
- 6.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 7 检验规则
- 8 标志
- 9 使用说明书
- 附录A (资料性附录)典型故障电弧波形图
-
笔记需登录后才能查看哦~