3 术语和定义


GB 25972界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
瓶组  cylinder assembly

用于盛装气体灭火剂的容器组件,由气瓶、容器阀、吸液管(若有)、检漏装置、安全泄放装置等组成。
3.2
充装温度  filling temperature

充装结束时瓶组内气体灭火剂的实际温度。
3.3
充装压力  filling pressure

充装结束时瓶组内气体灭火剂的压强。
3.4
剩余压力  remaining pressure

充装前瓶组内气体灭火剂所剩余的压强。
3.5
充装密度  filling density

瓶组内气体灭火剂的质量与该气瓶容积之比。
注:单位为千克每立方米(kg/m³)。
3.6
贮存压力  storage pressure

对内贮压式气体灭火系统是指瓶组内按最大充装密度灌装灭火剂并充压后在20℃环境中的平衡压力;对自压式气体灭火系统是指瓶组内按最大充装密度或最大充装压力灌装灭火剂后在20℃环境中的平衡压力。
3.7
误喷射防护装置  false discharge protective device

安装在气体灭火剂瓶组的容器阀出口处,防止在运输、装卸、储存过程中灭火剂误喷放产生反冲力的防护装置。