目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
6.1.1 充装工艺设备应符合GB 27550要求,充装时应有瓶组紧固装置和安全防护措施。
6.1.2 充装用压力表,其精度不应低于1.6级,指针式压力表表盘直径不应小于150mm,校验周期不应大于半年。
6.1.3 充装用计量衡器,其最大称量不应大于瓶组实际质量(包括瓶组质量和充装灭火剂质量)的3倍,且不应小于瓶组实际质量的1.5倍。衡器的周期检定应符合有关规定,并在每次使用前校准一次。衡器应设置有气瓶超装报警或自动切断气源的连锁装置。
6.1.4 充装用温度测试仪表最小分度值不应超过1℃。
6.1.5 应配备能分析所充装的灭火剂组分和含水量的仪器,并按有关规定定期进行检定或校准。
6.1.6 应配备能对充装灭火剂后的瓶组进行密封检查的设施。
6.1.7 应配备瓶组干燥处理、具有自动扭矩控制功能的装阀装置、混气装置(二元以上灭火剂用)、检漏装置等设备。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 充装能力要求
- 5 充装前的检查与处理
- 5.1 一般要求
- 5.2 充装前检查
- 5.3 禁止进行充装的情况
- 5.4 充装前瓶组的处理
- 6 灭火剂充装
- 6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
- 6.2 灭火剂要求
- 6.3 充压气体质量要求
- 6.4 灭火剂充装量要求
- 6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火...
- 6.6 二氧化碳灭火剂的充装程序
- 6.7 IG-01(氩气)灭火剂、IG-100(氮气)灭火剂的充装程序
- 6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)...
- 6.9 充装量确定
- 7 充装后瓶组的检验
- 8 充装记录
- 9 充装后瓶组的储存和运输
- 附录A (资料性附录)气体灭火剂充装温度与充装压力
-
笔记需登录后才能查看哦~