6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂和三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)的充装程序


6.5.1 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂、三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)的充装应按 GB 14193的规定。
6.5.2 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂和三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)中氮气充装应按 GB 14194的规定。
6.5.3 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂充装密度应符合 GB 16670、GB 25972、GA 13 等标准的规定,充装温度与充装压力参见附录A的表A.1。
6.5.4 六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂充装密度应符合 GA 13 等标准的规定,充装温度与充装压力参见附录A的表A.2。
6.5.5 三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)充装密度应符合 GB 795 等标准的规定,充装温度与充装压力参见附录A的A.3。