目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.3 禁止进行充装的情况
按5.2.2、5.2.3要求检查不合格,或具有下列情况之一的,不应进行灭火剂充装:
a) 气瓶原始标记不符合规定,或钢印标志模糊不清、无法辨认的;
b) 生产国的政府已宣布报废的气瓶;
c) 经过改装的气瓶;
d) 瓶组内有不明剩余气体的;
e) 气瓶按GB 13004、GB 13075检验不合格的。
a) 气瓶原始标记不符合规定,或钢印标志模糊不清、无法辨认的;
b) 生产国的政府已宣布报废的气瓶;
c) 经过改装的气瓶;
d) 瓶组内有不明剩余气体的;
e) 气瓶按GB 13004、GB 13075检验不合格的。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 充装前检查
- 下一节:5.4 充装前瓶组的处理
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 充装能力要求
- 5 充装前的检查与处理
- 5.1 一般要求
- 5.2 充装前检查
- 5.3 禁止进行充装的情况
- 5.4 充装前瓶组的处理
- 6 灭火剂充装
- 6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
- 6.2 灭火剂要求
- 6.3 充压气体质量要求
- 6.4 灭火剂充装量要求
- 6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火...
- 6.6 二氧化碳灭火剂的充装程序
- 6.7 IG-01(氩气)灭火剂、IG-100(氮气)灭火剂的充装程序
- 6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)...
- 6.9 充装量确定
- 7 充装后瓶组的检验
- 8 充装记录
- 9 充装后瓶组的储存和运输
- 附录A (资料性附录)气体灭火剂充装温度与充装压力
-
笔记需登录后才能查看哦~