目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.2 充装前检查
5.2.1 瓶组的拆卸
对于再次充装的灭火剂瓶组,充装前应将容器阀从气瓶上拆下,拆卸时应采用自动拆卸设备并按阀门设定的扭力矩要求进行。
5.2.2 气瓶检查
充装前应由符合4.2要求的人员对气瓶逐只进行检查,并符合下列要求:
a) 国产气瓶应由具有“特种设备制造许可证”的单位生产,并有监督检验标记;
b) 国产气瓶应按GB 5099、GB 5100或经全国气瓶标准化技术委员会评审的企业标准进行生产,且应附有合格证书;
c) 进口气瓶应获得特种设备安全监察机构批准,并经安全性能检验合格;
d) 气瓶的瓶口螺纹应完整、无损坏且应符合GB 13004、GB 13075的要求;
e) 瓶体外观应符合GB 13004或GB 13075的要求;
f) 气瓶应在规定的检验期限内;
g) 气瓶的安全附件应齐全并符合安全要求;
h) 待充装的灭火剂应与气瓶永久性标记中充装灭火剂的名称一致;
i) 气瓶的公称工作压力应不小于充装灭火剂的最大工作压力;
j) 再次充装的气瓶应进行内部腐蚀检查;
k) 气瓶的颜色应符合相应的消防产品标准规定。
5.2.3 容器阀检查
容器阀安装前应进行检查,并符合下列要求;
a) 容器阀可见部分应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤等缺陷;
b) 容器阀的进出口连接螺纹应完整,不应有超过2牙的缺口,缺口长度不超过圆周的1/6,缺口深度不超过牙高的1/3;
c) 容器阀上安装的压力表应完好,量程、适用介质、标度盘等应符合GB 795、GB 16670、GB 25972、GA 13等相应标准的规定;
d) 容器阀的工作压力和密封性能应满足GB 795、GB 16669、GB 16670、GB 25972、GA 13等相应标准的要求。
5.2.4 瓶组的组装
充装前,容器和容器阀经检查符合要求后,应按下列要求进行组装:
a) 容器阀与气瓶应采用自动装配设备进行组装,组装时应按阀门设定的扭力矩要求进行安装;
b) 容器阀与气瓶组装时,若采用密封胶进行密封,选用的密封胶不应影响容器阀的二次拆卸,且对螺纹不应造成伤害。
- 上一节:5.1 一般要求
- 下一节:5.3 禁止进行充装的情况
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 充装能力要求
- 5 充装前的检查与处理
- 5.1 一般要求
- 5.2 充装前检查
- 5.3 禁止进行充装的情况
- 5.4 充装前瓶组的处理
- 6 灭火剂充装
- 6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
- 6.2 灭火剂要求
- 6.3 充压气体质量要求
- 6.4 灭火剂充装量要求
- 6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火...
- 6.6 二氧化碳灭火剂的充装程序
- 6.7 IG-01(氩气)灭火剂、IG-100(氮气)灭火剂的充装程序
- 6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)...
- 6.9 充装量确定
- 7 充装后瓶组的检验
- 8 充装记录
- 9 充装后瓶组的储存和运输
- 附录A (资料性附录)气体灭火剂充装温度与充装压力
-
笔记需登录后才能查看哦~