3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
3.1
消防水枪(以下简称为水枪) fire nozzles
由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂的喷射管枪。
水枪通常由接口、枪体、开关和喷嘴或能形成不同形式射流的装置组成。
3.2
充实水流 solid stream
具有充实核心段的水射流。
3.3
雾状水流 fog stream
水滴平均粒径不大于0.1 mm,射流边缘夹角大于0°,且不具有充实核心段的水射流。
3.4
开花水流(又称防护水幕) safeguarding water stream
水滴平均粒径大于0.1 mm,用来降低热辐射的伞形水射流。
3.5
直流喷雾水枪 combination nozzle with a straight stream and a fog stream
既能喷射充实水流,又能喷射雾状水流,并具有开启、关闭功能的水枪。
3.6
直流开花水枪 nozzle with a straight stream and a safeguarding water stream
既能喷射充实水流,又能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的水枪。
3.7
多用水枪 multi-purpose nozzle
多用水枪 multi-purpose nozzle
既能喷射充实水流,又能喷射雾状水流,在喷射充实水流或喷射雾状水流的同时能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的水枪。
3.8
射程 reach
射程 reach
水枪在喷射轴线上喷射水流连续散落最远处至喷嘴出口端中心在地面上的垂直投影点之间的距离折回10%视为射程。
3.9
喷雾角 spray angle
喷雾角 spray angle
雾状水流边缘间的夹角。
3.10
开花角 safeguarding water stream angle
开花水流边缘间的夹角。
3.11
当量喷嘴直径 calculated nozzle diameter
以水枪直流流量额定值和额定喷射压力为条件,流量系数为1时计算的直流喷嘴直径的圆整值。