4.2.1 水枪的型号由类、组代号,特征代号,额定喷射压力和额定流量等组成。
     型号中的额定流量除了喷雾水枪为喷雾流量外,其余均为直流流量。对于第III类低压直流喷雾水枪,最大流量刻度值示为额定流量;对于第IV类低压直流喷雾水枪,最大直流流量示为额定流量。
4.2.2 水枪代号见表1。
示例1:额定喷射压力0.35MPa,额定直流流量7.5 L/s的直流开关水枪型号为 QZG3.5/7.5;
示例2:额定喷射压力0.60MPa,额定直流流量6.5 L/s的球阀转换式多用水枪型号为 QDH6.0/6.5;
示例3:额定喷射压力0.60MPa,额定直流流量6.5 L/s的第I类导流式直流喷雾水枪型号为 QLD6.0/6.5I;
示例4:额定喷射压力2.0MPa,额定直流流量3 L/s的中压导流式直流喷雾水枪型号为 QLD20/3。 
 