目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.1 分类
4.1.1 按水枪的工作压力范围分为:
a) 低压水枪(0.20MPa~1.6MPa);
b) 中压水枪(>1.6MPa~2.5MPa);
c) 高压水枪(>2.5MPa~4.0MPa)。
4.1.2 按水枪喷射的灭火水流形式可分为:
a) 直流水枪;
b) 喷雾水枪;
c) 直流喷雾水枪;
d) 多用水枪。
4.1.3 喷雾角可调的低压直流喷雾水枪按功能分为以下4类:
a) 第I类:喷射压力不变,流量随喷雾角的改变而变化;
b) 第II类:喷射压力不变,改变喷雾角,流量不变;
c) 第III类:喷射压力不变,在每个流量刻度喷射时,喷雾角变化,对应的流量刻度值不变;
d) 第IV类:在一定的流量范围内,流量变化时,喷射压力恒定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 性能要求
- 5.1 基本参数
- 5.2 雾状水流及开花水流的要求
- 5.3 操作结构要求
- 5.4 材料
- 5.5 密封件
- 5.6 螺纹
- 5.7 表面质量
- 5.8 密封性能
- 5.9 耐水压强度
- 5.10 使用环境温度
- 5.11 抗跌落性能
- 5.12 耐腐蚀性能
- 5.13 接口性能
- 6 试验方法
- 6.1 喷射性能试验
- 6.2 操作力矩测定
- 6.3 螺纹检验
- 6.4 外表质量检验
- 6.5 密封性能、耐水压强度试验
- 6.6 耐高温试验
- 6.7 耐低温试验
- 6.8 跌落试验
- 6.9 盐雾腐蚀试验
- 7 检验规则
- 8 标志、使用说明书和包装
-
笔记需登录后才能查看哦~