5.2 雾状水流及开花水流的要求
5.2.1 对于产生雾状水流或开花水流的水枪,其喷射的雾状水流或开花水流应无明显的不均匀。
5.2.2 对于喷雾角连续可调的水枪,其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调;对于喷雾角不可调的水枪,其喷雾角应在30°~50°的范围内;对于开花角连续可调的水枪,其连续可调开花角至少满足30°~120°可调;对于开花角不可调的水枪;其开花角应在90°~120°的范围内。