目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.1 基本参数
5.1.1 低压水枪
5.1.1.1 直流水枪在额定喷射压力时,其额定流量和射程应符合表2的要求。
5.1.1.2 喷雾水枪在额定喷射压力时,其额定喷雾流量和喷雾射程应符合表3的要求。
5.1.1.3 直流喷雾水枪的流量和射程及喷射压力应符合以下要求:
a) 在额定喷射压力时,其额定流量(对于第III类直流喷雾水枪调整到最大流量刻度值,对于第IV类直流喷雾水枪调整到最大直流流量)和直流射程应符合表4的要求。
b) 第I类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,其最大喷雾角时的流量应在表4额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为±8%。
c) 第II类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,其喷雾角在30°、70°及最大喷雾角时的流量均应在表4额定直流流量的92%~108%的范围内,流量允差为±8%。
d) 第III类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,调整到最大流量刻度,其喷雾角在30°、70°及最大喷雾角时的流量均应在表4额定直流流量的92%~108%的范围内;然后依次调整到其余流量刻度,其喷雾角在30°时的流量均应符合其标称值,流量允差为±8%。

e) 第IV类直流喷雾水枪在最小流量和最大流量时,分别在喷雾角为30°、70°及最大喷雾角的喷射压力应符合表4额定喷射压力,其允差为±0.1MPa。
5.1.1.4 多用水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表4的要求,其额定喷雾流量应在表4额定直流流量的92%~108%范围内,流量允差为±8%。
5.1.2 中压水枪
中压水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表5的要求,其最大喷雾角时的流量应在表5额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为±8%。
5.1.3 高压水枪
高压水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表6的要求,其最大喷雾角时的流量应在表6额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为±8%。





查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5 性能要求
- 下一节:5.2 雾状水流及开花水流的要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 性能要求
- 5.1 基本参数
- 5.2 雾状水流及开花水流的要求
- 5.3 操作结构要求
- 5.4 材料
- 5.5 密封件
- 5.6 螺纹
- 5.7 表面质量
- 5.8 密封性能
- 5.9 耐水压强度
- 5.10 使用环境温度
- 5.11 抗跌落性能
- 5.12 耐腐蚀性能
- 5.13 接口性能
- 6 试验方法
- 6.1 喷射性能试验
- 6.2 操作力矩测定
- 6.3 螺纹检验
- 6.4 外表质量检验
- 6.5 密封性能、耐水压强度试验
- 6.6 耐高温试验
- 6.7 耐低温试验
- 6.8 跌落试验
- 6.9 盐雾腐蚀试验
- 7 检验规则
- 8 标志、使用说明书和包装
-
笔记需登录后才能查看哦~