8.6 活动窗扇的尺寸偏差
8.6.1 试验设备
钢卷尺:分度值为1mm;游标卡尺:分度值为0.02mm。
8.6.2 试验步骤
8.6.2.1 活动窗扇高度采用钢卷尺测量,测量位置为距窗扇两边挺各不少于50mm处(如图3的Al-A1,位置和A1′-A1′位置),测量的高度值分别与图纸标注的窗扇高度值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇高度偏差值。
8.6.2.2活动窗扇宽度采用钢卷尺测量,测量位置为距窗扇上挺、下挺各不少于50mm处(如图3的B1-B1位置和B1′-B1′位置),测量的宽度值分别与图纸标注的窗扇宽度值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇宽度偏差值。
8.6.2.3 活动窗扇框架厚度采用游标卡尺测量,测量位置为窗扇两边挺、上挺、下挺的中部(如图3中的圆圈位置),测量的厚度值分别与图纸标注的窗扇框架厚度值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇框架厚度偏差值。
8.6.2.4 活动窗扇的两对角线长度采用钢卷尺测量,测量位置为窗扇外角,两测量值之差的绝对值,即为窗扇对角线长度差。

图3 活动窗扇尺寸测量位置示意图
H——窗扇高度;
W——窗扇宽度;
O——窗扇框架厚度测量位置。
- 上一节:8.5 防火窗的尺寸偏差
- 下一节:8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 3.1 固定式防火窗
- 3.2 活动式防火窗
- 3.3 隔热防火窗(A类)
- 3.4 非隔热防火窗(C类
- 3.5 窗扇启闭控制装置
- 3.6 窗扇自动关闭时间
- 4 产品命名、分类与代号
- 4.1 产品命名
- 4.2 分类与代号
- 5 规格与型号
- 5.1 规格
- 5.2 型号编制方法
- 6 材料及配件
- 7 要求
- 7.1 防火窗通用要求
- 7.2 活动式防火窗的附加要求
- 8 试验方法
- 8.1 一般原则
- 8.2 外观质量
- 8.3 防火玻璃
- 8.4 热敏感元件的静态动作温度
- 8.5 防火窗的尺寸偏差
- 8.6 活动窗扇的尺寸偏差
- 8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差
- 8.8 窗扇扭曲度
- 8.9 抗风压性能
- 8.10 气密性能
- 8.11 窗扇关闭可靠性
- 8.12 窗扇自动关闭时间
- 8.13 耐火性能
- 9 检验规则
- 9.1 出厂检验
- 9.2 型式检验
- 10 标志、包装、运输和贮存
- 10.1 标志
- 10.2 包装
- 10.3 运输
- 10.4 贮存
- 附录A (资料性附录)常用材料及配件标准
- A.1 材料及表面处理
- A.2 配件
- 附录B(规范性附录)热敏感元件的静态动作温度试验方法及判定准则
- B.1 抽样
- B.2 试验设备
- B.3 试验方法
- B.4 判定准则
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~