目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
10.1 标志
10.1.1 在产品明显部位应标明下列标志:
a)制造厂名称与商标(如果有);
b)产品名称、型号和规格;
c)产品贴有标牌,标牌内容参见GB/T 13306的规定;
d)产品生产日期或生产批号、出厂日期。
10.1.2 产品包装箱的箱面标志要求参见GB/T 6388的规定。
10.1.3 产品包装箱上有明显的“怕湿”、“小心轻放”、“向上”字样和标志,其图形要求参见GB/T 191的规定。
- 上一节:10 标志、包装、运输和贮存
- 下一节:10.2 包装
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 3.1 固定式防火窗
- 3.2 活动式防火窗
- 3.3 隔热防火窗(A类)
- 3.4 非隔热防火窗(C类
- 3.5 窗扇启闭控制装置
- 3.6 窗扇自动关闭时间
- 4 产品命名、分类与代号
- 4.1 产品命名
- 4.2 分类与代号
- 5 规格与型号
- 5.1 规格
- 5.2 型号编制方法
- 6 材料及配件
- 7 要求
- 7.1 防火窗通用要求
- 7.2 活动式防火窗的附加要求
- 8 试验方法
- 8.1 一般原则
- 8.2 外观质量
- 8.3 防火玻璃
- 8.4 热敏感元件的静态动作温度
- 8.5 防火窗的尺寸偏差
- 8.6 活动窗扇的尺寸偏差
- 8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差
- 8.8 窗扇扭曲度
- 8.9 抗风压性能
- 8.10 气密性能
- 8.11 窗扇关闭可靠性
- 8.12 窗扇自动关闭时间
- 8.13 耐火性能
- 9 检验规则
- 9.1 出厂检验
- 9.2 型式检验
- 10 标志、包装、运输和贮存
- 10.1 标志
- 10.2 包装
- 10.3 运输
- 10.4 贮存
- 附录A (资料性附录)常用材料及配件标准
- A.1 材料及表面处理
- A.2 配件
- 附录B(规范性附录)热敏感元件的静态动作温度试验方法及判定准则
- B.1 抽样
- B.2 试验设备
- B.3 试验方法
- B.4 判定准则
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~